自由自在 - 2008-7-14 9:17:00
  摘要:利用频率响应法测量变压器绕组变形,通过对相关系数及前后频谱曲线的分析,能准确有效地发现变压器内部电气及机械事故隐患,对于变压器及电网的安全运行,有着重要意义。
  关键词:变压器;绕组变形;频率响应;相关系数;频谱
  变压器在运行过程中不可避免要遭受各种故障短路电流的冲击,当短路故障发生在变压器出口或附近时,变压器绕组将承受巨大的、不均匀的轴向或径向电动应力作用,如果绕组的短路设计水平不够或内部机械结构存在薄弱环节,必然会产生绕组扭曲、鼓包或移位等变形现象,甚至导致突发性损坏事故,严重威胁变压器及电网的安全运行。
  从事故统计结果来看,变压器绕组的许多绝缘故障均是由于绝缘的最初机械损伤造成。当变压器在遭受短路故障电流冲击,绕组发生局部变形后,即使没有立即损坏,也很可能留下绝缘距离发生改变、绕组电气绝缘性能和机械性能下降等严重的事故隐患。
  因此积极开展变压器绕组变形的测试诊断工作,即时发现有事故隐患的变压器,进行有目的性的检修,不仅可以节省大量的人力、物力,更对防止事故的发生,电网的安全运行有着重要的意义。
  
   1绕组变形的测试原理
  当频率超过1kHz时,每个绕组可视为一个由电阻、电容、电感等分布参数构成的无源线性二端口网络,是一个电阻电感和电容链,如图1所示,对不同频率的信号源有不同的响应,有其固定的网络特性,当绕组发生了轴向、径向尺寸变化等机械变形现象,势必会改变网络的分布电感、纵向电容、对地电容等分布参数。因此可以通过测试传输此参量随频率变化的函数,即传递函数,来反映变压器绕组结构的特征。这就是测量变压器绕组变形采用的频率响应法的基本原理。简单来说,就是将一扫频信号送入线圈的一个端口,从另一端口测量其输出响应,并将其根据频率描绘成曲线──频谱曲线,通过对线圈的频谱曲线进行分析,判断线圈的结构变化。相对于低压脉冲法等其它测试方法,用频响法测量具有检测灵敏度高、测量重复性强、易于现场实施等诸多优点,因此目前国际、国内广为采用。
  
  大量研究结果表明,变压器绕组的频率响应特性通常具有如下特征:
  1)当频率低于10kHz时,其频响特性主要由线圈的电感所决定,谐振点较少,对分布电容的变化较不敏感。
  2)当频率超过1MHz时,绕组的电感又被分布电容所旁路,谐振点较少,对电感的变化较不敏感。
  3)在10kHz~1MHz的范围内,绕组的分布电感与电容均发挥作用,谐振点较多,频谱曲线能较灵敏的反映出绕组电感、电容的变化情况。
  因此,用频响法测量变压器绕组变形时,选用10kHz~1MHz的扫描范围和1000个左右的线形分布扫描频点会获得比较真实的测量结果。
   2绕组变形测试的方法
  在现场变压器绕组变形测试中,采用的即是上述频率响应分析法原理,其具体工作过程如图2所示,通过计算机的管理和控制,扫频电压发生器依次把输出的不同频率正弦波电压信号Vs(t)加到变压器绕组的一个端子上,双通道检测单元同时记录该端子及绕组对应端子上的电压信号Vi(t)和Vi(o)的波形,并进行相应的数字化处理,得到其在不同扫描频率下的幅值和相位,求得幅频和相频响应特性。

  
  对于不同的变压器接线方式,应按图3方式选定激励(输入)端和响应(测量)端。
  

   3测试结果的分析
  线圈变形引起的频谱特性曲线的变化可以用相关系数R来表征,即相关系数R的值越大,曲线的相似程度越好。以图4所示为例,曲线1和曲线2的相似程度较好,其相关系数R>1.0,曲线3出现了较大程度的差异,其R23和R31均在0.1左右,说明该变压器存在较为明显的绕组变形现象。若变压器为Y0接线方式,则可直观的判断出B相绕组存在变形。若变压器为Δ接线方式,不难推断出C相绕组存在变形,A、B相正常。若为Y型接线方式,可推断出B相绕组存在变形。
  
  通过对大量实际变形情况的分析总结,在进行事故前后频谱曲线图分析时,有如下一些判别方法。
   3.1线圈整体移位
  在变压器运输、移动过程中,受外力因素造成线圈位移,通常相对原频谱图中的各谐振峰都存在,曲线基本不发生变形,但各峰均向高频方向(向右)移动。 来源:输配电设备网
   3.2饼间局部变形
  出口短路时,在电磁力的作用下,线圈中部分线饼被挤压,另一部分被拉伸,使饼间距离发生变化,这时频谱图上,有部分谐振峰向高频方向移动,并伴随峰值下降;有部分谐振峰向低频方向移动,并伴随峰值上升。
   3.3线圈辐相变形
  线圈辐相变形一般造成内线圈向内收缩,频谱图中谐振峰向高频方向移动,谐振峰的幅值有所升高。
   3.4匝间短路
  匝间短路使线圈的电感量下降,频谱曲线变化明显,幅值大幅度上升,谐振峰向高频方向移动,峰、谷间的幅值差明显变小,一些谐振峰消失。
   3.5引线位移
  引线位移时,线圈等值电路中两端入口电容发生变化。频谱曲线幅值上移,表示引线向线圈方向移动;频谱曲线幅值下移,表示引线向外壳方向移动。
   4测试中应注意的一些问题
  由于频率响应法是一种较新的测试方法,将弱电测试手段应用于电力系统中,容易受外界的电磁干扰,为保证测试的准确性和有效性,应严格按操作规程进行。下面一些问题更应特别注意。
  1)测试系统所使用220V交流电源,应尽量由隔离变压器提供,避免与马达、电焊机等设备共用同一路电源线。
  2)变压器应与电网完全隔离,拆除所有与变压器导管相连的母线,引线辫子距离出口端子应在5cm以上。
  3)分接开关应放在最高分接。
  4)测试时应使用专门配置的测量电缆及连接引线,测量引线及检测端子应远离被测变压器绕组导管,接地线联接良好。
  综上所述,用频率响应法测量变压器绕组变形,易于现场实施,准确有效,对提高变压器运行水平、及早发现事故隐患是必须的。因此,对网内110kV及以上等级变压器进行绕组变形普测,甚至列为预试项目,建立频谱曲线图原始档案,对于变压器事故的分析处理,对于电网的安全运行,有着重要的意义。