道波中国道波设备你问我答在线检测 IDD 电力变压器智能在线诊断装置介绍

1  /  1  页   1 跳转 查看:2275

IDD 电力变压器智能在线诊断装置介绍

IDD 电力变压器智能在线诊断装置介绍

带有专家诊断系统的在线检测装置IDD TM ,专门用于套管、电流互感器、断路器、变压器等电气设备在线智能诊断。

  • 电力变压器在线检测
  • 完备的整体解决方案
  • 经济的绝缘诊断技术
  • 成熟的专家系统
  • 明确的专家处理建议
  • 两种数字式可视警报
  • 输入/输出 管理界面
  • 可选择的网络功能
  • 可选择的 Scada 功能
  • 可选择 DNP3 输出
  • 可选择调制解调器
  • 简便的标准化安装
  • 全中文界面

 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

        自1920 年以来,DOBLE 公司就向电力工业供应专业化的测试设备和技术服务。通过数十年的使用已经证实,DOBLE 工程公司设计的系列产品都能够适用于最不利的电场环境和耐受有冲击,振动的安装场所。与电力工业同步发展的DOBLE 公司在电力测试设备研究和服务方面始终处于测试行业的领先地位。
DOBLE 的在线检测产品IDD TM 内含DOBLE 公司的最新成果和几十年测试经验的专家系统,是当今电力系统中唯一的能给出专家处理建议的在线检测设备。其优越的模块化设计,能很容易地实现系统升级和扩充,将IDD TM 用于电力设备在线诊断将大大增加运行设备可靠性和减少停电事故!
        电力设备在线智能诊断装置 IDD 能够连续监测套管、电流互感器、负载抽头切换开关(LTCs)、断路器和电力变压器的绝缘状况。
        当电力设备绝缘状况产生劣化时,IDD 装置就能对这种劣化进行报警,从而使变电检修人员有时间提前做出决定,以决定这些有缺陷的设备是否还能继续运行一段时间,从而使他们在最合适的时间和所有准备工作做好后再进行更换。一 套 IDD 智能诊断装置能够连续的对你的设备状况进行评估,这主要是由于其独特的专家系统可以在你的设备刚出现劣化征兆时就能识别出来。我们的 INSITE 专家系统是建立在已经被证明了的过程控制技术和现场经验的基础上,因此IDD 诊断程序通过不断的自学习就能获得评价设备状况所需的信息。当设备状况不正常时,IDD 装置会对
其发出报警、警告,以便于维修人员做出采取何种措施的决定。
通过对设备状况的监测,IDD 装置可以:
  • 节约资金和生产成本
  • 延迟设备的更换
  • 增加电力系统的可靠性
  • 对设备的劣化提前报警
  • 通过风险管理的办法,防止设备的重大损坏
        IDD装置包括三个基本部分:传感器、安装了专家系统的 IDD主机和可选的 SCADA 报警输出装置。今后的改型将会具有外部通讯功能。用户界面包括前控制面板和使用标准WEB 浏览器的膝上型电脑界面。
        由于在设计时考虑了在恶劣天气状况下和有严重电磁干扰的变电站中能正常工作,IDD将从传感器测量得到的信息记录下来,然后送 INSITE 专家系统进行处理。
        IDD 装置前面板使用双数字化可视指示,因此你可以看到报警参考水平,并以此作为查询详细的信息内容。更可通过调制解调器或以太网的不间断连接的输入/输出界面和计算机WEB 浏览器界面,我们可以很方便的看到全部报警信息。
        IDD智能检测装置提供DOBLE 在线检测专家系统所需的所有必需元件以便及时的发送报警信息。

套管和电流互感器 IDD
        套管/电流互感器智能诊断装置通过测量从套管/电流互感器末屏获取的信号对高压套管和电流互感器的状况连续评估。直接安装在套管或 CT 末屏的传感器测量电容电流信号。这种套管/CT IDD 装置适合用于三相或六个套管或三相 CT。此装置可被安装于已经存在的外壳中,你也可选择DOBLE 公司提供的NEMA 外壳中。


 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

典型的套管末屏适配器


技术规范和选项:
套管末屏适配器: 保护水平 1      2 个峰值 13V 的冗余限制器,连续
                              保护水平 2      2800V 火花间隙,振荡
IDD 电信号输入: 输入测量范围 0~100 mA
                              精度 读数的+1%
                              分辨率 12bit
                              采样率 5kHz
                              相间绝缘水平 2500V 有效值,60Hz,1 分钟
电源:                    90~264V,47~63Hz 或 100~280V 直流
环境:                    冲击耐压 符合 ANSI/IEEE C37.90.11989(R1994)要求
                              CE 电磁干扰/电磁兼容 符合 89/336/EMC 标准
                              CE 安全性 符合 72/23/EEC 标准
                              ESD(静电释放) 符合 EN6100042  要求
工作环境温度:      40~65℃
贮藏温度:            40~85℃
相对湿度:            5%~95% 无冷凝
外形尺寸:            438.2mm(高)×387.4mm(宽)×76.2mm(深) 控制箱安装尺寸
可选的钢外壳:      NEMA 4 508mm(高)×609.6mm(宽)×203.2mm(深)
可选的塑料外壳:  NEMA 4 457mm(高)×406mm(宽)×205mm(深)
输入/输出 管理:
          四个输出:  动作报警!/ 警告报警!/ 预告报警!/ 自检
                额定参数: 切换能力为阻性负载交流 240V、10A,感性负载交流 240V、3A
                                  直流 125V、0.5A,直流 250V、0.25A
                绝缘强度: 线圈对、触点 3000V 交流,触点之间 1000V 交流
                冲击强度: 线圈对、触点 6000V。
          两个输入:远方报警确认 / 远方报警复位
                额定容量:输入范围 直流 12V~300V,交流 12V~264V,
                输入电流 直流 24V、1mA,264V 有效值、2 mA 峰值,
                绝缘耐压:2500 V 有效值,60Hz,1 分钟
远程传输选择:
              串口 RS-485 PPP
                Modem TCP/IP
                DNP
IDD 装置通过测量三相套管/CT 泄漏电流的向量和的变化来判定它们劣化的情况。现将这种方法说明如下:
        我们通过测量套管和电流互感器末屏泄漏电流向量和来对它们的状况进行诊断。



 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

        如果三相套管是完全一样的,系统电压非常平衡,这时三相电流向量和为零。但是,三相套管并不完全一样,系统电压也并不非常平衡,这时三相电流向量和就不为零。因此,对每一组套管来说这个泄漏电流向量和是独特的特性值


 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件


        当IDD装置安装后,它将学习其起始总电流以便今后通过测量此泄漏电流向量和来评价套管的状态。
        IDD后续数据处理装置通过学习三相泄漏电流向量和的初始值并将该值与后来测量的数据进行比较分析,就可确定三相泄漏电流向量和的变化量。将初始三相电流向量和与平均三相电流向量和相减就可获得功率因素和电容量参数。三相电流向量和的直角分量变化值(红色分量)被用于计算电容量 C 的变化量,而蓝色分量表示的同相分量改变量用于计算功率因素的变化量。三相电流向量和与参考电流之间的夹角 α 用来判定那只套管的参数发生了变化。


 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件



绝缘油微水和气体
      为了管理变压器的使用寿命,需要知道变压器的状态。幸运的是,热应力、氧化和放电等原因引起绝缘材料
劣化的同时,会产生可燃气体。这些气体可以有效地指示出绝缘老化或故障的初始发生。当油中发生放电时,绝
缘油恶化,同时产生绝缘油故障气体。因此,通过检测溶解在油中的绝缘油故障气体,可以监视变压器的状态。
        在二十世纪和今天,变压器油中过量的水份已经是一个引人注意的问题。水份影响了固体和液体绝缘的介质
击穿强度,纤维绝缘的老化速度和过负荷时的气体发展倾向。因此,在变压器使用过程中,保证水份始终保持在
临界浓度下是十分重要的。

IDD微水在线监测分析系统
微水传感器: DOMINO 型号 264

 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件


 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

接口:
        IDD主机通过两个远方通讯口中的一个和 DOMINO 通讯。IDD主机需要安装 RS232 串行通讯卡(产品号为030-1428-02)。如果IDD主机与 DOMINO 的距离超过7米, 则需要用 RS485 串行通讯卡( 产品号为030-1428-03)代替 RS232 串行通讯卡。
技术规范:
              相对饱和度 0100%
              浓度 ppm mg/Kg
              温度测量范围 090% RS ±1% 90%100% RS ±2%
              电源 +20-+28VDC,Max 120mA, 或 115/230VAC
              探头类型 测水探头 薄膜聚合体
              温度 Pt 100RTD 1/3
              压力 02Mpa(0290Psi)
              输出 二种输出,(缺省)420mA
              油中水的相对饱和度 0-100% RS
              探头温度范围 -40-+180℃
              其他可选择输出 0-20mA  0-1V  0-5V  0-10V
              传口输出 RS232
              装置正常使用 正常使用温度范围 -40-+60℃
              电缆长度 56cm 或 2M
              探头
              探头保护 不锈钢过滤网
              密封圈 Viton
              探头直径 长170mmX 直径13.5mm(长6.69 英寸X 直径 0.53 英寸)
              变送器装置
              材料 GA1Si12(DIN1725)
              防护等级 IP65(NEMA4)
              尺寸 120mmX 145mmX65mm
测量:
IDD每隔一个小时记录一次油中水份的相对饱和度及油温。
计算:
IDD将计算油中水份浓度、绝缘纸水份浓度(稳态)和平均绝缘纸水份浓度(一段时间内的)。
分析:
        相对饱和度是油中水份含量与此温度下油中可以溶解的水份的比。油的介质击穿强度是相对饱和度的函数。当测量到的相对饱和度超过预先设定值时,IDD专家系统将发出警告信号。警告信号将指示介质击穿强度的减少、浓度(ppm)和相对饱和度。

IDD绝缘油故障气体在线监测分析系统:
传感器: RS232 通讯口是标准的,RS485 通讯口是选项。
接口:IDD主机通过两个远方通讯口中的一个和IDD气体传感器通讯。IDD主机需要安装 RS232 串行通讯卡(产品
号为 030-1428-02)。如果IDD主机与IDD气体传感器的距离超过 7 米,则需要用 RS485 串行通讯卡(产品号为 030-1428-03)代替 RS232 串行通讯卡。
技术规范:
概述                            连续监测的在线智能型油中含气量传送器
仪器部件                    装在单个园筒型壳体内的传感器和
电子传送器
能反应的气体              H2, CO, C2H2, C2H4 (氢, 一氧化碳,乙炔, 乙烯)
监测介质                    电气绝缘油
用途                            变压器监测,特别是检测充油设备的故障状态
传感器原理                选择性透气薄膜和可燃气体检测器
测量方法                    动态取油样系统的充油进样口
取样/放油口                5/32” Allen 螺丝,与路厄氏玻璃注射器的旋塞相配
测量范围                    0-2000 ppm (容积比,H2 当量)
精确度                        读数的+-10%, 对氢+-25ppm
H2 相对灵敏度            读数=100% 浓度
CO 相对灵敏度          读数=18% +-3%
C2H2 相对灵敏度        读数=8% +-2%
C2H4 相对灵敏度        读数=1.5% +-0.5%
反应时间                    10 分钟(达到阶跃变化的 90%)
电子装置(概况)
外部显示                    照明液晶显示器,16 字 2 行
内部键板                    6 个键(ENTER,UP,DOWN,CHANGE,ESCAPE,END)
报警触点                    气体含量高,气 含量高-高,故 障;SPDT,250VAC 时为 125VA,2 20VDC 时为 60W
标准模拟量输出        非隔离的 0-1mA 输出,0 -2000ppm 标度,最大输出 2V
可选输出                    隔离的 4-20 mA 输出,1500V RMS;最大输出 10V。
其它
外壳                            NEMA-4X (IP-66) 7”直径 x 7 1/8”白色筒型铝外壳
电子模件                    全封闭 CPU 和 I/O 模件,可 互换,耐风雨
壳体加热/冷却            325W 加热板和对流冷却保持传感器及电子装置在 15 C 到 65 C 的工作温度范围内
壳体至阀门的安装      黄铜联接器上的 1 1/2” 公螺纹与户的阀门相配 (标准供货); 1”, 2”联接器以及 1 1/2”
                                  高温联接器供选购
运行温度范围              阀门处油温:-50 C 至 +90 C, 用选购的带翅片的高温黄铜联接器可达+105 C
环境温度                    -50 C 至 +55 C
油压范围                    0 至 700 kPa 表压;不允许真空状态
电源要求                    100/115/230 VAC, +-15%, 50/60 Hz,最高 350 VA
抗电磁干扰/射            满足 IEEE C37.90 和 IEC 255-4,
频干扰/静电                801-2 和 801-4 等标准的要求
放电能力
重量                            安装重量:6 kg 运输重量:7.3 kg
测量:
IDD每隔一个小时记录一次绝缘油故障气体浓度。
计算:
        绝缘油故障气体分析仪将计算总绝缘油故障气体(通过计算绝缘油故障气体浓度和挥发的绝缘油故障气体),绝缘油故障气体的变化(比较每次记录之间的绝缘油故障气体变化)。
分析:
        绝缘油故障气体传感器将每隔一段时间记录一次油中的绝缘油故障气体浓度(ppm),然而,一些绝缘油故障气体在测量前已经从油中挥发了。IDD通过测量到的绝缘油故障气体浓度计算出总的绝缘油故障气体量,并将已挥发的绝缘油故障气体也计算在内。通 过分析4个时间段内的总绝缘油故障气体量,IDD得到趋势分析。四个时间段为短时间段(1 天)、中时间段(3 天)、长时间段(30 天)和很长时间段(300 天)。IDD通过趋势分析得到绝缘油故障气体产生速率。如果绝缘油故障气体产生速率超过预先设定的限值,I DD 将发出报警信号。如 果数据充足,IDD专家系统将分析事故原因。报警信息也会确定累积的总绝缘油故障气体量、油中绝缘油故障气体量和在指定时间段内绝缘油故障气体的增加量。IDD每个小时记录下测量值,并通过一个滑动的数据窗,每小时计算短时间段和中时间段的总绝缘油故障气体量,并且每天一次计算长时间段和很长时间段的平均总绝缘油故障气体浓度。

典型通讯接线
        内置智能化专家系统的变压器在线检测系统IDD,基于DOBLE 公司几十年卓越的电气设备绝缘研究成果,无需运行、检修人员的额外关注,其典型的通讯连线仅需接入 Scada 系统,完成IDD报警和远方确认、复归。

 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

注意事项:
        当绝缘油故障气体和微水传感器安装在同一个IDD主机上时,IDD可以通过 I/O 接点和远方通讯。I/O 接点将给出报警通知,但是不能给出实际的报警信息。
      计算机可以通过IDD上的 RS232 通讯口得到实际的报警信息。IDD气体传感器和IDD微水传感器需要安装在两个采样点上,且不能装在充油阀上。大多数用户将这两个传感器安装在放油阀上,但是它们不能安装在同一个放油阀上。对于新的变压器,一个可能的解决方案是要求变压器制造厂在油面以下安装两个采样点,即增加第二个放油阀。






附件附件:

您所在的用户组无法下载或查看附件

附件附件:

您所在的用户组无法下载或查看附件

最后编辑自由自在 最后编辑于 2008-09-19 09:31:04
 

回复:IDD 电力变压器智能在线诊断装置介绍

资料甚为完整,不错,鼓励之
郑重声明:本论坛属技术交流论坛.本论坛言论纯属发表者个人意见,与“道波电气论坛”立场无关.论坛部分资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者.本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权,请来信告知,我们将立即整改,谢谢合作!
 
1  /  1  页   1 跳转

版权所有 道波中国  doble.com.cn  Sitemap

Powered by Discuz!NT 2.0.1214    Copyright © 2001-2012 Comsenz Inc.
Processed in 0.0468759 second(s) , 4 queries.