变压器高压套管爆炸的原因分析及防范措施
摘
要:某电厂
2
号主变压器发生高压套管爆炸的故障,通过电气试验和油色谱分析试验,并结合该变压器的历史情况,详细分析了变压器高压套管爆炸的原因,就变压器高压侧出线的特殊结构,提出了防止类似故障再次发生的措施。
关键词:变压器;套管;引线;故障分析
某电厂
2
号主变压器为沈阳变压器厂
1994
年生产的
SFP9-360000/220
型变压器,冷却方式为强迫油循环,变压器
220 kV
侧套管为南京电瓷厂生产的
BRL2-220/1250
型油-油电容套管,主变压器高压侧出线通过高压套筒油箱将高压套管和电缆连接,运行时高压套管密封在高压套筒油箱内,套管末屏未引至套筒油箱外。
1
故障概况
2001
年
10
月
3
日
,某电厂
2
号发电机组处于运行状态,
2
号主变压器中性点接地,负荷
210 MW
,定子电流
6
5 kA
,三相电流平衡。
21
时
19
分,
在系统无操作、天气无雷雨的情况下,
2
号发电机变压器组发出“
2
号主变压器轻瓦斯保护动作”的信号,值班员马上检查
2
号主变压器,此时线圈温度
70
℃
,上层油温度
58
℃
,在负荷变化不大的情况下比
21
时的油温度高了
8
℃
,听声音未发现异常。
21
时
24
分,
2
号主变压器发出一声巨响,
2
号发电机组跳闸,
2
号发电机变压器组发出“
2
号主变压器重瓦斯保护动作”、“
2
号主变压器差动保护动作”、“
2
号发电机变压器组差动保护动作”、“
2
号主变压器油位异常”和“灭磁柜过压保护正反向动作”等信号,
就地查看
2
号主变压器顶部,发现大量喷油,压力释放阀动作,低压侧引线上部箱体加强筋焊缝处出现几处裂缝,向外大量渗油,变压器出线装置
3
个压力释放阀动作,出线侧有大量油迹,储油柜的油已全部渗完。
附件:
您所在的用户组无法下载或查看附件
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:
11
精华:
1
威望:
4
金钱:
26.3 元
状态:
离线
<<
上一主题
|
下一主题
>>
1
/ 1 页
1
跳转
页
论坛跳转...
道波设备你问我答
断路器分析
继电保护分析
在线检测
绝缘性能分析
局放检测
扫频响应分析
其它设备
电力资产风险管理/状态检修
电力资产风险管理/状态检修
电气设备及技术
知名专家讲堂
电气设备
继保及自控
绝缘相关
运行检修
电气试验
其它电气技术
电气行业相关信息
全球电力热点
道波会议
前沿课题
论文下载
会议花絮
会员天地
员工专区
会员沙龙
事务中心
栏目建设建议
违规投诉
我的主题
我的帖子
我的精华
我的空间
我的相册
帖子标题
空间日志
相册标题
作 者