六氟化硫断路器的选型

许洪春 河南省平顶山天鹰集团中压电器有限责任公司 (467001) 来源:www.hvsi.cn

1 SF6断路器的优越性

  众所周知,LW3-12系列SF6断路器以其优越的性能价格比,在我国的农网及城网的建设和改造中得到了广泛的使用。究其根源主要有以下几点:

  ①以SF6气体为绝缘介质,其绝缘强度高。

  ②采用旋弧式(即自能式)灭弧原理,触头烧损小,电寿命长,操作功小。

  ③三相共箱式,且采用转动式密封,密封效果好。

  ④可配装保护和测量用电流互感器、测量用电压互感器、隔离开关等而构成组合电器。

  ⑤安装地点可变,即可安装在变电所内10kV的出口侧,也可安装在10kV的分支线路上,还可以安装在10kV的开关柜内。

  ⑥操作方式灵活,不但能手动操作,也能电动操作,还可实现遥控操作。

  由于上述优点,电力部门对LW3-12型SF6断路器的使用场所和功能提出了更高的要求,为满足用户的需要,该产品派生了许多品种,并形成了系列化。由于该产品根据其项目或功能分项而组合的品种太多,给用户在产品选型上带来了诸多不便,为方便用户的选型及管理,现就其产品的具体项目分项与功能分项进行组合而构成您所需要的产品品种方法作一简介。

2 项目或功能的分项及组合 来源:www.hvsi.cn

  LW3-12型SF6断路器项目或功能的分项及组合,见表1。 来源:高压开关网

表1



  从表1中,我们可以看到,总共有12个项目或功能;每个项目或功能中均有2至4个分项,且每个分项均可与其它分项进行组合,从而构成具有不同功能的产品。

  (1)如从上至下选择带●(圆点)的分项,则该产品组合的项目或功能分项为额定电流630A,污秽等级为Ⅲ级,额定短路开断电流为6.3kA,操动机构为Ⅰ型带两只保护用电流互感器,带一组隔离开关,带防涌流装置,机构箱材料为不锈钢板。

  (2)如从上至下选择带★(五角星)的分项,则该产品组合的项目或功能分项为额定电流400A,污秽等级为Ⅲ级,额定短路开断电流为12.5kA,操动机构为Ⅱ型、操作控制电源为交流220V;带两只保护用电流互感器,带配电控制器,带自备操作控制电源,机构箱材料为普通钢板。

  (3)如从上至下选择带▲(三角形)的分项,则该产品组合的项目或功能分项为额定电流630A,污秽等级为Ⅳ级,额定短路开断电流为16kA,操动机构为Ⅲ型、操作控制电源为直流220V;带三只保护用电流互感器和三只测量用电流互感器,带电接点压力表,机构箱材料为普通钢板。

3 产品功能

  (1)操动机构为Ⅰ型,带两只保护用电流互感器,带防涌流装置,带一组隔离开头。该产品功能为: 请登陆:高压开关网 浏览更多信息


  ①配以手动储能弹簧操动机构,具有手动储能、手动关合、手动开断等功能。

  ②A、C两极各带一只保护用电流互感器,具有当一次电流超过规定值时,通过二次输出电流使机构内的过流脱扣器脱扣,断路器分闸。

  ③带防涌流装置,使产品具有防涌流能力,当一次线路中有涌流出现时,可躲过涌流,避免断路器误动作,且"躲过"时间可调。

  ④带一组隔离开关与断路器串接并组装在一起,隔离开关具有手动关合、手动开断功能,且与断路器在操作上实现机械联锁,防止因误操作而带来的人身事故发生。

  ⑤此种产品主要用于分支线路上。

  (2)操动机构为Ⅱ型、操作控制电源为交流220V;带两只保护用电流互感器,带配电控制器,带自备操作控制电源及测量TA。该产品功能为:

  ①配以电动储能弹簧操动机构,除具有(Ⅰ型手动储能弹簧操动机构的)手动储能、手动关合、手动开断功能外,还具有在交流220V电源下,电动储能、电动关合、电动开断及重合闸等功能。

  ②A、C两极各带一只保护用电流互感器,具有当一次电流超过规定值时,通过二次输出电流使机构内的过流脱扣器脱扣,断路器分闸。 来源:www.hvsi.cn

  ③内装配电控制器:a.可实现25m以内遥控分、合闸操作。b.重合闸的投入及退出、重合的间隔时间、重合的次数可由用户根据需要自行设定。c.可实现三段式过流保护,且每段动作一次电流和跳闸延时时间均可由用户根据需要自行设定。

  ④可装12kV/220V~180V~100V电压互感器,为操动机构及配电控制器提供220V自备操作控制电源;在出线侧停电情况下,还可继续进行分、合闸操作。同时留有供测量电压用的100V接口。

  ⑤此种产品即可用于电站内,也可用于线路上。

  (3)操动机构为Ⅲ型、操作控制电源为直流220V;带三只保护用电流互感器和三只测量用电流互感器,带电接点压力表。该产品功能为:

  ①配以电磁操动机构,除具有手动合闸(必须在一次线路不带电情况下)、手动开断功能外,还具有在直流220V电源下,电动关合、电动开断及重合闸等功能。

  ②A、B、C三极均带保护用电流互感器和测量用电流互感器各一只,具有当一次电流超过规定值时,通过保护用电流互感器的二次输出电流使(用户控制室内的电流继电器动作,发出信号至使)断路器分闸(因机构内不带过流脱扣器)。同时可通过测量用互感器对一次电流进行监测。
请登陆:高压开关网 浏览更多信息
  ③通过YXF-100型电接点压力表内的常开触点,对断路器内的六氟化硫气体进行监测。当六氟化硫气体压力低于0.5Mpa时(最低工作压力),常开触点闭合,发出报警信号。同时闭锁分、合闸控制回路,使断路器不能电动分、合闸。

  ④此种产品用于具有直流电流的电站内。

  另外,该产品还可对GG-1A(F2)型高压开关柜进行改造,更换其内部安装的SN10-10型高压少油断路器,提高原开关柜的运行可靠性,减少维护费用。 请登陆:高压开关网 浏览更多信息
郑重声明:本论坛属技术交流论坛.本论坛言论纯属发表者个人意见,与“道波电气论坛”立场无关.论坛部分资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者.本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权,请来信告知,我们将立即整改,谢谢合作!