今日,笔者接到某电厂来电,说到他们的#2主变IDD突然测不到A相套管的数据了。通过查看监测数据发现,从4月11日开始,A相数据就便化为零。

于是,笔者前往现场进行了检查和测试,发现除A相数据测不到之外,其他均一切正常。

经了解,#2主变在4月11日做过一些实验。因此,我判定是其在做实验过程中,移动了套管适配器,或者是没有安装到位,所引起的接触不良。

因此,在这里,我对广大用户提出下列要求,希望对实际运行有所帮助:

在变压器试验之前,联系Doble工程师以期获得帮助,如果需要对套管进行试验,请在Doble工程师指导下进行适配器的操作和再次安装。

另外,如果现场需要,可以请Doble工程师进行现场支持。