对于电容量较小的电容器,如电力系统采用的耦合电容器,可采用直接法试验电路:但对于电容量很大的,如电力系统上的移相电容器,一般采用两个试样的平衡法较为方便,为了便于判断放电来自哪个试样,可采用取图(1)的试验电路。

 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
在图(1)中采用串并联接法的四个试品代替一个试品,使每个试品承受的电压都降低一半,而总电容量不变,因此检测的局部放电就可以有根据地判断为右侧受试试品所产生。
在电容外壳不可能接地时,由于感应电压会使外壳电位变得不稳定,这会成为噪音水平增大的原因。这时,采用平衡法试验电路将是有效的。
对大电容试品进行局部放电测试时,很重要的一点就是要保证电容器内部及外部接线的残余电感应能忽略不计,否则会引入很大误差。作为判别可否忽略的判据是:试品电容与残余电感构成谐振回路的谐振频率须在60KHZ以上。
对于几十千伏以上的耦合电容器,测量时要防止发生外部电晕放电。