    <item>
      <title>10kV继电保护中容易被忽视的问题及对策</title>
      <description><![CDATA[　　1、线路中励磁涌流问题
　　（1） 线路中励磁涌流对继电保护装置的影响
　　励磁涌流是变压器所特有的，是由于空投变压器时，变压器铁芯中的磁通不能突变，出现非周期分量磁通，使变压器铁芯饱和，励磁电流急剧增大而产生的。变压器励磁涌流最大值可以达到变压器额定电流的6～8倍，并且跟变压器的容量大小有关，变压器容量越小，励磁涌流倍数越大。励磁涌流存在很大的非周期分量，并以一定时间系数衰减，衰减的时间]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-316.aspx</link>
      <category>继电保护分析</category>
      <author>zp19881111</author>
      <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:14:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>继电器输出</title>
      <description><![CDATA[　　继电器使用电压有6、9、12、24、48、100、110、⒛0、220V等等，每一种继电器也有使用上的电流限制，有1、3A，甚至到几十安培的也有，例如0.5A/120V（AC）或1A/30V（DC）表示该当继电器工作于120V交流电源、最大工作电流为0.5A，或当继电器工作于30V直流、最大工作电流为1A。
  
　　如果要求开关的动作很快，通常不能使用继电器，而是使用电子式的开关（如晶体]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-315.aspx</link>
      <category>继电保护分析</category>
      <author>zp19881111</author>
      <pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:48:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>GPS同步时钟在500 kV天瓶线保护调试中的应用</title>
      <description><![CDATA[GPS同步时钟在500 kV天瓶线保护调试中的应用
黄　捷
关键词　卫星定位系统　保护　调试　应用
分类号　TM 773
　　目前，在我国220 kV以上高压电网中，输电线路在正式投运以前，都必须对线路两侧的继电保护和通道设备装置进行联调试验。常规的试验方法是在线路两侧首先完成各自的保护设备调试，通信部门完成两侧通道联调，最后保护装置与通道结合起来进行保护—通信联调，但这种试验方法通常只能]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-302.aspx</link>
      <category>继电保护分析</category>
      <author>小电工</author>
      <pubDate>Fri, 17 Oct 2008 12:20:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>(转)暂态仿真在检验保护动作行为中的应用</title>
      <description><![CDATA[王力军　赵棣哲 


　　［摘要］　在对引进美国DOBLE公司生产的F2250型微机式继电保护测试仪吸收、消化和开发的基础上，成功地实现了将电磁暂态程序(EMTP)模拟系统故障计算出的暂态数字仿真结果和微机故障录波器所记录的数字量故障波形，通过F2250测试仪回放成为模拟波形对保护装置的动作行为进行了分析，为在现场检验保护装置的动作行为提供了一种手段。 

　　［关键词］　暂态仿真；检验]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-24.aspx</link>
      <category>继电保护分析</category>
      <author>sbpw</author>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2008 13:47:00 GMT</pubDate>