<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>道波中国 - 电力资产风险管理/状态检修</title>
    <link>http://bbs.doble.com.cn/showforum-2.aspx</link>
    <description>Latest 20 threads</description>
    <copyright>Copyright (c) 道波中国</copyright>
    <generator>Discuz!NT</generator>
    <pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:25:42 GMT</pubDate>
    <ttl>60</ttl>
    <item>
      <title>（下载）电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92 条文说明</title>
      <description><![CDATA[电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92 条文说明
文档格式：PDF
7]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-35.aspx</link>
      <category>电力资产风险管理/状态检修</category>
      <author>黑土</author>
      <pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:30:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>变压器绕组变形测试方法及结果分析</title>
      <description><![CDATA[　　摘要：利用频率响应法测量变压器绕组变形，通过对相关系数及前后频谱曲线的分析，能准确有效地发现变压器内部电气及机械事故隐患，对于变压器及电网的安全运行，有着重要意义。
　　关键词：变压器；绕组变形；频率响应；相关系数；频谱
　　变压器在运行过程中不可避免要遭受各种故障短路电流的冲击，当短路故障发生在变压器出口或附近时，变压器绕组将承受巨大的、不均匀的轴向或径向电动应力作用，如果绕组的短路]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-26.aspx</link>
      <category>电力资产风险管理/状态检修</category>
      <author>自由自在</author>
      <pubDate>Mon, 14 Jul 2008 09:17:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>全国的部分发电厂名单（不知道应该发到哪个板块里了）</title>
      <description><![CDATA[ 
五大发电公司：中国大唐集团公司、中国国电集团公司、中国华能集团公司、中国华电集团公司、中国电力投资集团 

华能集团所属电厂： 
华能丹东电厂 华能大连电厂 华能上安电厂 华能德州电厂 华能威海电厂 华能济宁电厂 华能日照电厂 华能太仓电厂 华能淮阴电厂 华能南京电厂 华能南通电厂 华能上海石洞口第一电厂 华能上海石洞口第二电厂 华能长兴电厂 华能福州电厂 华能汕头燃煤电厂 华能汕头燃]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-23.aspx</link>
      <category>电力资产风险管理/状态检修</category>
      <author>自由自在</author>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2008 10:29:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>改善现有电力资产的可靠性与效能，进而提高电力资产利用率</title>
      <description><![CDATA[Alan Wilson （阿兰 ∙ 威尔逊） 
Doble Engineering Company （道波科技）
摘要目前，许多亚洲国家的经济都在快速增长，进而使电力企业加速投资于新一代的输电和供电的基础设施以满足电力负荷增长的需要。但是，增加电力生产能力最为迅速和有效的方法就是提高现有电力资产的效用和生产率。这意味着电力企业必须尽可能了解致使效能降低的各种原因并采取相应的补救措施。而电力企业]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-5.aspx</link>
      <category>电力资产风险管理/状态检修</category>
      <author>道波</author>
      <pubDate>Tue, 08 Jul 2008 15:41:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（文档）变压器状态检修技术方案的可靠性研究</title>
      <description><![CDATA[2]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-18.aspx</link>
      <category>电力资产风险管理/状态检修</category>
      <author>自由自在</author>
      <pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:46:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（转）真空断路器状态维护技术</title>
      <description><![CDATA[摘 要  本文介绍了状态维修技术的由来、内涵及在线监测技术,阐述了真空断路器的状态维护技术。
关键词 状态维修 在线监测 真空断路器

1 状态维修技术
   状态维修技术(ConditionBasedMaintenance)其包涵可靠性为中心的维修技术(RCM)和预测维修技术(PDM)。状态维修技术始于20世纪60年代,在西方发达国家这2项技术最初是应用于航空航天系统,后来移植应用于核电]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-17.aspx</link>
      <category>电力资产风险管理/状态检修</category>
      <author>自由自在</author>
      <pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:26:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>电力设备常常发生哪些内部故障</title>
      <description><![CDATA[从统计的数据情况来看，各种电力设备外部故障占故障总数的百分比超过90%，而内部故障所占比例不足5%。
因此，从数量上讲，外部故障远远大于内部故障。
然而，从故障可能造成的危害和损失来看，内部故障远大于外部故障。
例如，当变压器套管缺油或内部受潮时，可能导致放电而造成套管爆炸，甚至使变压器本体遭受严重损坏。
其破坏性几百倍甚至几千倍。
由于线夹过热而烧断这一类外部故障。 
电力设备内部过]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-3.aspx</link>
      <category>电力资产风险管理/状态检修</category>
      <author>sbpw</author>
      <pubDate>Tue, 08 Jul 2008 15:24:00 GMT</pubDate>
    </item>