      <title>电力变压器局部放电试验方法</title>
      <description><![CDATA[电力变压器局部放电试验方法
电力变压器通常有两种试验方法
一种是如图（1）所示的接法，它主要用于试验绕组间的绝缘。为提高测试灵敏度，耦合电容Ck应比被试变压器初、次级间电容大得多。这种试验不是用于检查各个绕组，每个绕组的两端就可连接在一起，铁芯和外壳应和低压绕组一起牢固接地。
图（2）的电路可对变压器进行自激励试验，高压套管上的轴头与高压端的电容可以作为耦合电前现时简化试验电路，输入单元初级]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-89.aspx</link>
      <category>知名专家讲堂</category>
      <author>sbpw</author>
      <pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:15:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>电缆局部放电试验方法</title>
      <description><![CDATA[电缆局部放电试验方法

对于制造中没有包上屏蔽的电缆线，可用图（1）的牵引试验装置对局部放电定位和检测。
174
图（1）未加屏蔽的电缆芯用牵引法对局部放电定位
其原理是把不屏蔽的电缆芯子通过一个紧贴着试验的管状电极，电极上施加试验电压，并把电极连到试验回路。管子和芯子都浸在绝缘液中（如离子水），并把这区域中不会发生干扰试验的边缘放电，液体不断循环与过滤。电缆芯接地，从一个电缆盘经管状电]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-90.aspx</link>
      <category>知名专家讲堂</category>
      <author>sbpw</author>
      <pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:32:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>道波电气论坛闪亮登场，欢迎入住</title>
      <description><![CDATA[道波电气论坛闪亮登场，欢迎入住！！

经过一段时间的筹备测试，“道波电气论坛”正式开通！！ k$ |* Q/ A. O/ j$ D- f
      通过“道波电气论坛”，朋友们在这个交流网络中，可以互相学习、互相交流，同时也可以互相分享一下各自的技术、资料等等。方便快捷地发布日志、上传图片；更可以十分方便的与其好友们一起分享生活信息、讨论感兴趣的话题；轻松快捷的了解好友最新动态。
   ]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-212.aspx</link>
      <category>知名专家讲堂</category>
      <author>小电工</author>
      <pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:39:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>工作与使命2003-明基电通总经理培训教材.PPT</title>
      <description><![CDATA[工作与使命2003-明基电通总经理培训教材.PPT
341]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-191.aspx</link>
      <category>知名专家讲堂</category>
      <author>小电工</author>
      <pubDate>Wed, 10 Sep 2008 11:02:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>套管局部放电试验方法</title>
      <description><![CDATA[套管局部放电试验方法
套管结构比较简单，可以当作集中参数的纯电容处理，其中容一般约几百pf。
其常用的试验连接图见图（1）及（2）图（3）即通常直接法的并联法。
186
如果套管的外箔具有抽头的话，则可按图（2）接线图来测量。
187
因套管电容较小，试验变压器杂散电容的影响较大，测量时最好接阻塞线卷。否则，应当用JZF-1方波发生器从试品处直接校正。]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-93.aspx</link>
      <category>知名专家讲堂</category>
      <author>sbpw</author>
      <pubDate>Tue, 12 Aug 2008 10:04:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>电机局部放电试验方法</title>
      <description><![CDATA[电机局部放电试验方法
主要是对高压同步发电机的定子绕组进行局部放电测量，多采用直接法测量，例如图（1）
188
试验时，被试相加压，其他两相保持开断状态。也可以利用发电机的自激励来进行局部放电试验，此时只要把输入单元接在电机绕组的中性端上即可。
测试定子线棒时，难于区分介质的内部放电和外电极端部的表面放电，可在外电极端涂碳化硅半导体漆或把线棒漫在油中抑制表面放电。
实际上电机定子绕阻也是]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-94.aspx</link>
      <category>知名专家讲堂</category>
      <author>sbpw</author>
      <pubDate>Tue, 12 Aug 2008 10:05:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>电力变压器中5次谐波的产生及其</title>
      <description><![CDATA[余培岩1，马卫平1，石国良2
（1. 吉林
省电力科学研究院， 吉林 长春 130021
2.吉林省电力有限公司，吉林 长春 130021）
摘 要：针对长春榆树、五棵树一次变负序电压继电器频繁误动的现象进行了测试分析，同时结合对空载电力变压器的升压试验及负序电压继电器的谐波干扰测试。得出了造成榆树、五棵树一次变负序电压继电器误动的原因是电力变压器因运行电压偏高，致使变压器铁芯过饱和产生5]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-114.aspx</link>
      <category>知名专家讲堂</category>
      <author>sbpw</author>
      <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:33:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>互感器局部放电试验方法</title>
      <description><![CDATA[互感器局部放电试验方法
一、电流互感器：
按IEC44-4（1980）的规定，可采用图（1）的试验电路。电流互感器的一次、二次线卷，可作为集中参数电容处理。
182
二、电压互感器
按IEC44-4的规定，其接法可如图
183
图（2）相对地和相对相电压互感器的
局部放电试验电路
铁饼和外壳在可能的条件下，要接到低压绕线组上。
所加试验电压也可由低压绕组感应得来（自激励法）。]]></description>
      <link>http://bbs.doble.com.cn/showtopic-92.aspx</link>
      <category>知名专家讲堂</category>
      <author>sbpw</author>
      <pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:57:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>电容器局部放电试验方法</title>
      <description><![CDATA[电容器局部放电试验方法
对于电容量较小的电容器，如电力系统采用的耦合电容器，可采用直接法试验电路：但对于电容量很大的，如电力系统上的移相电容器，一般采用两个试样的平衡法较为方便，为了便于判断放电来自哪个试样，可采用取图（1）的试验电路。
179
在图（1）中采用串并联接法的四个试品代替一个试品，使每个试品承受的电压都降低一半，而总电容量不变，因此检测的局部放电就可以有根据地判断为右侧受试试品]]></description>